DmitriYkimov
15.7.2013, 22:00
Помогите разобраться. Трёхфазная сеть, на шинах ВРУ по 240 относительно нуля и по 400 между фазами. Уходит стояк 4х50, у потребителя фаза А и В по 235в, а фаза С 30в ? Если обрыв где перекос? Между фазой С и В 220в, С и А 220в..? Что такое, всю голову сломал? На фидерах ВРУ ПН-2 100А целые.
Sokoloff79
15.7.2013, 22:51
1)На вскидку, если у потребителя между А-В около 380 В, то ф.С в обрыве (от стороны питания) с пригоранием к нулевому проводу или через заземление
2) нулевой провод целый - перекоса нет или через заземление когда без нагрузки по фазам тоже перекоса нет
moshkarow
16.7.2013, 7:40
фаза " c " коротит на корпус
DmitriYkimov
16.7.2013, 8:11
Если коротит на корпус, почему вставку не выбивает, почему перекоса по напряжению нет? Откуда потенциал на оборванной фазе? И нагрузка на двух рабочих фазах есть.
moshkarow
16.7.2013, 8:58
кабель отключить и проверить мегометром
КЗ не жесткое , где то подкорачивает.
проверить все щиты
Ulianovden
16.7.2013, 9:56
Фаза С в обрыве, а 30 В между С и N это наводка
Ищите обрыв или плохой контакт на третьей фазе.
99%